超越無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 262 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2018-06-26
查看超越無限的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-22 23:40
大家都知道三菱fx系列的plc特殊輔助繼電器m8012是100ms脈沖時鐘,意思是說每隔100ms接通一次,那么它接通的時間是不是比plc的掃描時間長,舉個例子,按紐的接通時間要比plc的掃描時間長plc才能掃描到,那么特殊輔助繼電器的接通時間和plc的掃描時間比較又怎么樣呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 鼓勵一下!
  • 下載積分:+1(明星) 有創意啊
    luo76
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1559 個
    工控威望: 1624 點
    下載積分: 114039 分
    在線時間: 627(小時)
    注冊時間: 2008-09-06
    最后登錄: 2025-01-09
    查看luo76的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-09-24 21:23
    好象不是,應該是從M8011~M8018為時間的精確度而設的時間特殊繼電器,M8012精確度應為100ms.
    luo76
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1559 個
    工控威望: 1624 點
    下載積分: 114039 分
    在線時間: 627(小時)
    注冊時間: 2008-09-06
    最后登錄: 2025-01-09
    查看luo76的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-10-11 22:24
    單獨使用M8012是不可能的,它的表示精確度100ms,大家寫過時間控制程序嗎?由M8018~M8011,是表示年月日時分秒毫秒微秒,用比較指令就可以在某年某月某日某分某秒某毫秒某微秒的準確時間執行某功能。它們要一連串使用才可以的。
    luo76
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1559 個
    工控威望: 1624 點
    下載積分: 114039 分
    在線時間: 627(小時)
    注冊時間: 2008-09-06
    最后登錄: 2025-01-09
    查看luo76的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-02-25 09:25
    這個繼電器真正意義:是高速繼電器,不受掃描周期影響,