請問高手,本人初學三菱fx-2n plc現編一條簡單程序x5控制y0.用sc-9連接電腦和plc,在stop狀態把程序寫入plc,然后斷電,再把220伏電流送上,然后用線短接x5和com端,x5指示燈不亮,y0輸出指示燈也不亮,是什么原因?
gyjgyjgyj00
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gyjgyjgyj00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 09:08
這樣的話估計PLC有問題。。要么就是你的COM點不是對應的X5點的公共點。。。