陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-01-03
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-14 00:28
兩根線為什么可以既作為電源線又作為信號傳輸用?我見到某一臺機器上的控制面板,面板上就只有兩根線與主線路連接,面板上有各種指示燈和各功能控制按鈕,這些按鈕都是微型按鈕,指示燈也是些發光二級管,我想知道的是,這兩根為什么可以同時肩負電源線的任務,又在肩負著傳輸信號的任務?就不怕互相干擾出錯嗎?好像電話線也是這種情況,為什么可以這樣,誰能解釋下嗎?謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10487 點
下載積分: 11251 分
在線時間: 908(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2025-01-07
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 14:06
這個還是比較簡單的,學過無線電的都知道。特別是直流電路,只要用個電容就能分離載波,再進行處理就完成控制信號分離。所以《兩根線為什么可以既作為電源線又作為信號傳輸用》并不奇怪。