shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 311 點
下載積分: 12259 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-11-14
查看shaolin316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-15 15:05
我想請問一下,關于變頻器FR-A540與FX2N 485BD走RS485通信,看了好多次說明書和程序樣例,還是一頭霧水。 假設我想控制變頻器正轉和停止,然后PLC寫入頻率到變頻器,用RS 指令時,【RS  發送區 發送數據個數  接收區  接收數據個數】   這個發送區和發送個數 是根據哪種數據格式選擇的,然后接收區和接收數據個數是又是根據什么確定的?    打個比方我通過PLC的某個寄存器寫入頻率到變頻器,這個發送區和個數 接收區和數據個數是多少 ,根據什么數據個數確定的,詳細點,萬分感謝                 QQ:76318479
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1285(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-11-14
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 23:36
這幾天在搞臺達與三菱變頻器RS485 modbus通信RS指令,
正轉,反轉,加減速時間設定,寫頻率,寫力矩,讀頻率,電流,電壓都可已實現
但是鍵盤顯示加減速時間,力矩,沒改變不知是否正常