xiongjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 276 點
下載積分: 288 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2023-12-05
查看xiongjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-15 21:43
三相三線漏電開關和零序互感器原理是一樣的嘛,我的電動機三相電流不平衡,已經超過了三相三線漏電開關的設定值,怎么漏電開關還不跳啊,請老師幫忙。
zhunaijiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 185 點
下載積分: 807 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2011-01-09
最后登錄: 2019-11-12
查看zhunaijiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-16 20:10
沒有漏電,所以不跳閘,他不能平衡三相電流