樓主  發表于: 2011-11-16 11:48
為什么在西門子S7-300編程的時候不能插入SFC51塊,而必須從別的地方復制。如果我現在要用SFC塊的話,可是沒有,如何才能插入呢
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 1003 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-16 13:04
LAD方式:選中要插入的梯級,然后雙擊庫中的SFC51或者拖弋SFC51到當前梯級。

STL方式:直接輸入CALL SFC51