一臺三菱FX2n所有輸入點無反應,直接用導線將com與各輸入點相接指示燈都不亮,是什么原因,能修復嗎?
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 15:08
220輸入電源有問題嗎,如沒問題,量一下DC24V直流電源有沒有啊
如果都沒有肯定是公共的問題。可以打開PLC,檢查COM端是不是有脫焊的地方,要不就是內部開關電源問題。

24V輸出正常,電源指示燈、RUN指示燈都正常,
用導線直接連(沒用接線端子)com與X0等輸入點,就是輸入點沒反應(指示燈都不亮)。
這種故障一定也是公共端的連接部分未導通。打開檢查下小就OK了。