15kw的空壓機,今天突然跳閘,直接送不上,測量電機相間阻值正常,對地絕緣正常,電機無卡阻現(xiàn)象,換了線,換了空開,還是跳?難道還是電機有問題?

plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 190 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3391 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-18
查看plc學者的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-11-17 18:43
空開跳閘有兩種可能,第一種電機漏電了,第二種空開過流了也就是電機燒了,測量電機最好用兆歐表,有時候電機的三相線圈燒一塊了,用普通的萬用表是測量不出來的,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yifan_1987) 熱心助人