一葉鄉葦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 603 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-11-08
最后登錄: 2014-11-09
查看一葉鄉葦?主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-17 19:38
我有四臺設備,其中三臺額定輸入電流為81A,這三臺設備分別接的相序為L(zhǎng)1,L2;L1,L3;L2,L3;第四臺設備接L1,L2,L3,小弟想做一個配電柜,要計算總電流來選擇空開的大小,那位師傅能教我一下怎么算這個總電流呢,先謝謝了!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-12
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-17 22:41
如果你非得按照電流來算的話,那你就加一加,前三臺是81+81=162A,就看你第三臺了。還有就是看你過載情況了。