樓主  發表于: 2011-11-18 16:49
MR-J2S-20A驅動器

空載時,馬達運轉正常,一接負載就報警AL-20(編碼器異常)

設置PR.2的參數為10*

自動增益調整,從101到10F一個一個都試過了,

當PR.2參數設定為101-107時,開機后不動作就不報警,一動作就報警AL20

當PR.2參數設定為108-10F時,開機直接報警AL50

這種情況下,自動增益調整根本無法實現

不知道怎么回事?


kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 3564 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2024-07-16
查看kf123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 23:13
會不會是是接地
春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。若無閑事掛心頭,便是人間好時節