陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-18 18:45
在三相五線制的供電系統中,我想用零序電流互感器來漏電保護用,用電設備有三相電機,也有單相照明用的電器(用電為AC220v),我知道三根相線要穿過零序電流互感器,但不知道N線或零線要不要穿過零序電流互感器呢?原因又是什么呢?謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 16:48
你所需要保護的設備如果有220V電源,則必須將三相電源和零線都加入電流互感器,否則,無法保護,而且,只要一使用220V設備就跳閘
干到老,學到老