大家好:
請問三菱FX系列PLC的擴展模塊與擴展單元有什么區別, FX1N的PLC的后面是不可以直接,連接擴展單元呢,

還是先連接擴展模塊后才可以連接擴展單元呢,

FX1N60MT 可不可以直接連接,F(xiàn)X2N48ET,

多謝指教,
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 21:24
描述:程序
圖片:
描述:PLC圖片
圖片:
上次有人問過同樣的問題不知道是不是你。
我那次回答的很詳細了。你怎么不信。
這回我手頭上正好有這兩個東西FX1N60 MT FX2N-48ER.現在給你做個試驗,把圖片傳上來。
你看看這個結果你滿意不
注意本體是FX1N是AC才可以。(我的兩個都是AC220V供電)