yzr520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 215 點
下載積分: 723 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2018-07-05
查看yzr520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-27 11:56
圖片:
因小弟初學PLC,所以請大哥大姐們幫看一下這個梯形圖是否合理,可不可以這樣驅動同一樣線圈,我是想驅動Y020去控制步進驅動器的正反轉的,驅動器是以通斷來實現正反轉的。我是想同一時刻只有Y000或者Y002有輸出,所以可以驅動,但是不知這樣是否合理。請指導
wangdaokuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangdaokuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-27 19:21
我一般很少使用取反        覺得沒什么用
wangdaokuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangdaokuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-14 15:34
基本指令不可以有出現雙線圈的。。