陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-23 19:18
本人有一套三相交流安川伺服器,功率是750w,想用它來研究學習用,可它的電源要求是輸入三相220v,50/60HZ,可我廠里沒有這樣的電源啊,只有三相380v,50HZ的電,這可怎么辦,我突發奇想,用三相變頻器輸出的電,作為電源啊,廠里有一臺閑置的1.5kw三相交流變頻器,它的電源輸入是三相380v,50HZ的電,不知道我能不能通過修改某些變頻器參數,來獲取變頻器輸出三相220v,50HZ的電呢?要是能的話,主要是修改哪些參數呢?大俠們,都來說說看啊,該怎么做啊,不勝感激。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-24 21:01
樓主,你有膽量就試試看?呵呵,有多少變頻器和伺服器會燒多少,要知道變頻器編出來的不是正弦波,是方波,伺服器的整流和逆變可以接受方波電壓?我是不敢。
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-23 20:50
引用
引用第9樓陳大圍于2011-11-24 09:03發表的  :

你不是在開玩笑吧,單相 220怎么個可以法?


那是肯定可以的,樓主沒有手冊?沒有不會百度?