   臺達人機常見問題如下:
一、    當人機架設在ADSL網絡架構時,如何在遠程對人機進行聯機?
人機架設于ADSL網絡時,必須利用路由器之虛擬 服務器以連結至人機的eRemote/eServer通訊端口,架構如下圖所示。假設ADSL的對外IP為122.124.173.194,人機的IP設為 192.168.1.5,而人機的eRemote/eServer通訊端口預設為12348,所以在路由器上須設定一個對外埠與之對應,下圖以埠123為 例:


上述設定完成后,執行eServer進行IP聯機時,只要輸入以下訊息,即可達成聯機。
  

二、    當人機使用非連續的PLC地址通訊時,會感覺通訊速度稍慢,此時該如何提升通訊速度?
DOP-A系列Screen Editor 1.05.82(含)之后版本以及DOP-B系列Screen Editor 2.00.15(含)之后版本增加Delta DVP Q-Link控制器。此控制器能將頁面中非連續的PLC地址一次讀取完畢再送出命令,可有效提升通訊速率。
三、為何在 Windows Vista 和 Windows 7 作業環境下無法使用 USB 接口做程序上下載傳輸?
DOP-A系列Screen Editor 1.05.83(含)之后版本以及DOP-B系列Screen Editor 2.00.17(含)之后版本新增USB DISK模式,可使 DOP-A及 DOP-B系列人機接口在 Windows Vista 和 Windows 7 作業環境下,透過 USB 接口做程序上下載的傳輸。