hzyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hzyong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-26 21:41
電接點壓力表控制兩臺泵,下限起動,上限停止.即由電接點壓力表的信號自動判斷并決定兩臺泵的工作方式。當一臺泵啟動時,在一定時間內如果壓力沒有達到上限設定值,自動啟動另外一臺泵幫助工作,盡快將壓力提升到上限設定值。達到上限設定值時,自動將一臺或兩臺正在工作的泵停止工作。當壓力低于下限設定值時,電接點壓力表啟動其中一臺泵開始工作。(比如第一次先起動1號泵,到上限后停止,第二次起動時,先起動2號泵,到上限后停止,如此交替運行.)

問:交替部分的程序該怎么寫?麻煩各位前輩幫忙看看.謝謝了.
[ 此帖被hzyong在2011-11-27 20:22重新編輯 ]
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1603 個
工控威望: 1921 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-08-15
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-27 00:51
就是幾個邏輯關系,自己去想想,寫寫程序就可以
好的思路是用SFC程序,邏輯關系清晰,容易編程。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420