最近剛接觸臺達的PLC,大家看程序,D408是掉電保持的寄存器,C122是掉電保持的計數器,現在里面都有數據,比如PLC斷電了,這些數據可以保持多長時間呢?如何保證數據長時間的保持?比如掉電2個月或是半年,還可以保存著,請教師傅們,謝謝。

還有就是如何讓PLC在掉電的情況下,繼續計時呢?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-27 19:58
PLC型號是DVP-ES2的,就是想做個時間鎖,3個月后停機,好要尾款,這設備的問題是有可能斷電半月不用,所以想寫個即使PLC斷電了,計數程序和數據寄存器一直保持這,內部還可以計時的程序。大家看怎么來做呢?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-28 07:50



看手冊有萬年歷的功能,但是PLC斷電后,PLC的萬年歷就停止了。也沒法斷電計時。我設定3個月停機的話,客戶用一月停一月,這不得6個月后才能停。沒有好的方法了嗎?

比如ES2的C112是斷電保持計數器,PLC斷電后計數值能保持多長時間呢?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-28 11:03
我其實也不愿意這樣的,原先不加密碼和時間鎖,現在還有好幾萬的尾款在外面,打電話不接,發短信不回,說句話能氣死你。
起訴的話還麻煩,不夠折騰的,沒有辦法的辦法啊。都是逼的
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-28 11:15
謝謝樓上的師傅們。明白了。西門子的PLC就有電池卡,臺達沒有比較麻煩