黃生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看黃生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-27 20:41
各位大哥,有臺施耐德變頻器開機常自動停機,顯示NLP又不是故障代碼,停電一陳送電開機又正常,代碼為參數組切換,不知是不是變頻器內部出問題了,請指教!!!!
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2024-08-07
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-28 09:08
你的變頻器是什么型號的?是不是新的機器。你看看你的變頻器的PO和PA+的端子上的短接片壓實了沒。大功率的也看下電抗器接的對不。在就是控制卡要從電源上采集一個電源信號,在控制卡的上端寬的排線。你看看你的變頻器菜單下1.2監視里能看見電網電壓,你在量下PA+和PC-之間的是否有直流500V。