417369797
人活著不能被思想不純的人影響到做回自己最重要。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 304 點
下載積分: 592 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-12
查看417369797的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-02 12:34
圖片:
圖片:
請問三菱MR-J3-A的伺服這樣接線哪里有問題啊!放大器都冒煙了!
[ 此帖被417369797在2011-12-02 15:36重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16743 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-02 14:21
冒煙看多嚴重,有時可能是供電有問題!

控制部分有一處應該錯了,23 24 25 48不應該接24+。

我也不敢拿機器這樣試,為確保沒錯,我打電話問了一下400,他也說23 24 25 48不能接24+
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16743 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-02 14:40
引用
引用第11樓417369797于2011-12-02 14:27發表的  :
圖上看21接24v是不是必須要接負載才可以。

圖上是說,必須不能搞反,否則要故障!上面有一個二極管呵。

這個只是一個信號輸出而已,一般都不用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(417369797) 熱心助人
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水