樓主  發表于: 2011-12-03 22:07
各位大蝦,小弟正在做三菱FX1N 與三菱E740變頻器通訊,是應該用變頻器鏈接協議還是用MODBUS RTU協議?傻傻的問一句MODBUS ASCII協議不能在此處用嗎?
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-02
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-10 09:27
終于搞定了,可以寫入參數,控制正反轉,停止等功能,還有一點小問題,不能讀取頻率電壓電流E740的監視寄存器的地址是不是40201,40202,40203啊,變頻器返回數據應該是H03,現在是H83,查手冊訪問的地址錯誤?z00436@126.com
[ 此帖被z00436在2011-12-10 09:36重新編輯 ]
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-02
查看z00436的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-15 10:17