圖片:
圖片:
大家幫我看下HAKKOV712S觸摸屏與三菱QPLC是連接是這副圖嗎,但與PLC連接的9針RS232為什么1.2.3.5.6.7.8腳為什么全部都連在一起啊,不怎么看的懂啊,還望哪位大哥指教下,小弟謝了。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 963 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-04 07:24
該圖是V7 與Q系列通過串口通訊模塊進行通信的圖。

對您的識圖水平表示驚訝,連電路圖的橋接都看不懂。

圖上明明表示1,6,7,8短接,你卻說成“9針RS232為什么1.2.3.5.6.7.8腳為什么全部都連在一起啊”

短接的目的在于硬件握手信號 ,去拿本描述RS232的引腳地書看看。