dukai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 229 點
下載積分: 7355 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-12-10
查看dukai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-05 15:12
我用600的編碼器測得1周的脈沖是127180,周長是1272,通過計算走的數值顯示是正確的,為什么調100實際只走了96調200 300走的實際距離按倍數遞減,(走300實際少走12)各位老師能否幫幫忙給解釋一下,我急用,謝謝  
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-05 20:41
是機械振動造成的編碼器多輸出脈沖。
學無止境,永遠是學生。