jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-06 11:24
PLC接漫反射的對射開關,能檢測到自由落體嗎?
有什么更好的方案?
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-07 19:02
哈哈,樓主我對你太好了。我之前用SICK的激光也是自由落體經常檢測不到,后來換OMRON的光纖就搞定了,可以調整輸出延時,這樣不怕PLC記不到。一定要配T16的對射光纖,非常靈敏,我檢測的是10mm的透明管,自由落下,絕對沒問題。
光纖放大器    E3X-DA41-S    4    pcs    Omron    1800    7200
光纖元件    E32-T16    2    pcs    Omron    80    160
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jx_einstein) 優秀文章
  • 電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。