johnsonhu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 90 點
下載積分: 469 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-06-25
最后登錄: 2024-09-08
查看johnsonhu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-07 15:07
本人用Q06UDHCPU+QD75M4連接MR-J2S-20B伺服驅動,再接伺服電機。
伺服驅動MR-J2S-20B開機,LED顯示"Ab”。L1,L2,L11,L21均接線正常。
使用GX Works和Configurator-QP測試,顯示“伺服未安裝”,錯誤代碼:108。如下圖:




哪位大哥幫忙解決一下,謝謝!
johnsonhu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 90 點
下載積分: 469 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-06-25
最后登錄: 2024-09-08
查看johnsonhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-07 15:08
圖片:

johnsonhu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 90 點
下載積分: 469 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-06-25
最后登錄: 2024-09-08
查看johnsonhu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-07 15:21

johnsonhu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 90 點
下載積分: 469 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-06-25
最后登錄: 2024-09-08
查看johnsonhu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-07 15:24
伺服放大器已經連接,為什么總顯示"No Servo"呢?難道還需要什么設置?是不是通訊有問題?
johnsonhu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 90 點
下載積分: 469 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-06-25
最后登錄: 2024-09-08
查看johnsonhu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-08 13:22
謝謝各位,問題已解決。原來是軟件里沒有設置這幾個參數:servo capacity, servo motor speed, servo forced stop, upper limit, lower limit。我問了三菱售后的人,原來哪個手冊上都沒有說,各位像我一樣的新手也要注意了,光看手冊也是不行的。