小弟有一個工程要求用S7-200,由于點數比較多,想請教一下論壇里面的師傅們看我這個方案可不可行,現將各個要接入PLC的點數羅列如下:
控制對象:
1:、36個數字量輸出,1路數字量報警輸出
2、27臺電機,(27點數字量輸出,56點數字量輸入),即1個數字量輸出控制一臺電機,2個數字量輸入作為電機狀態的判斷(接觸器跟熱繼電器分別接入PLC)
3、22個料位計(22點數字量輸入)
4、3路4~20mA電流模擬量輸入
共計:64點數字量輸出 78點數字量輸入 3路模擬量輸入技術要求補充 1、27臺電機中有22臺是小功率電機,可以直接啟動,3臺7.5KW,1臺15KW,我打算和料位計配合啟動,實現自動控制電機,另外再加手動控制方式,手動信號不接入PLC。
2、屏采用TD文本,不需要做上位機系統,屏的作用主要是修改和顯示參數和狀態,
3、有一個24V,5V開關電源。
硬件組態方案
1、S7-200 CPU226CN AC/DC/繼電器 24 入/16 出 數量 1 訂貨號 6ES7 216-2BD23-0XB8
2、EM223 32 入24V DC/32 繼電器輸出 數量 2 訂貨號 6ES7223-1PM22-0XA8
3、EM231 模擬量輸入模塊,4 輸入 數量 1 訂貨號6ES7 231-0HC22-0XA8
以上硬件共有數字量輸入點88點,數字量輸出點80,模擬量輸入點4點
CPU226CN 的供電能力是5V:1000MA,24V:400MA。
24V電源要求:
CPU數字量每點要求4MA電流,EM223輸入要求4MA每點,輸出要求9MA每點,EM231要求60MA。
現計算如下:
5V電源符合要求,不再寫出。
24V電源計算:
如果全部點都計算進去的話肯定不夠,因為CPU只提供400MA的24V電流。
但是真正工作中,不會有那么多的點同時工作,如果最多工作的點在電流范圍內可否選用這個方案,望各位師傅給我分析一下,萬分感謝。 另外我在西門子技術手冊上看到這樣一句話:如果數字量輸入點使用外接24VDC電源,則不納入計算。這句話是不是可以這樣理解,若我將外部開關電源的GND接數字量輸入模塊的各M點組成漏型輸入,則無需考慮輸入點對系統24V電流的占用,如果是這樣理解的話,是不是CPU上的輸入跟擴展模塊上的輸入都可以這樣理解,
技術手冊上還寫到:每個CPU都有一個24VDC傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供24VDC。如果電源要求超出了CPU模塊的電源定額,你可以增加一個外部24VDC電源來提供給擴展模塊。這句話是否可以得到這樣的結論,數字量擴展模塊上的輸入輸出都可以使用外部24VDC,而不使用系統自帶的24VDC..我在技術手冊上看到EM223 32入32出的接線圖上有單獨的一組M和L+,,我理解是外接24V的端子,若我在這兩個端子上外接了24V電源則該擴展模塊的32點輸入則不需要計算對系統24V的消耗,是否可以這樣理解。
還有一個問題,我在西門子技術手冊上看到 EM222 DO8*24VDC 不需要系統24V電源,是不是可以在成本允許的情況下使用此模塊來代替32入32出得EM223模塊,
請各位師傅們給我指點迷津,給小弟一個向你們學習取經的機會,萬分感謝。