如題   雙向可控硅 的觸發器    是 接G1  G2   K1  K2
固態繼電器的觸發  接觸發器的+ -
可是固態繼電器的觸發器 接雙向可控硅的G1 G2 也能正常使用  
雙向可控硅的觸發器G1  G2 點接固態繼電器的 +  -也能正常使用
  那雙向可控硅K1  K2 極不就是擺設了?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-09 20:04
固態繼電器內部的主電路元件就是雙向可控硅,但控制電路有隔離電路將外部控制線與雙向可控硅的控制端隔離開了,電氣上是絕緣的。
雙向可控硅的控制端和主回路電氣上有聯系,不是絕緣的。
雙向可控硅不能代替固態繼電器。