zttchenjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1306 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2024-11-06
查看zttchenjun的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2011-12-19 22:26
馬達剎車需要單獨供電。剎車線圈都是220V的
。要直接接變頻器輸出端的話在低頻率運行時電機會剎不住,原因是電壓不足 。剎不住的情況在電機使用了一段時間后才會看的出,新電機還是可以剎住的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107)
    ty1185377
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 78 個
    工控威望: 202 點
    下載積分: 574 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2011-01-15
    最后登錄: 2012-06-06
    查看ty1185377的 主題 / 回貼
    37樓  發表于: 2011-12-19 23:55
    大家講的都非常好,我遇到的都是有PLC控制的情況,利用PLC控制剎車繼電器,再進一步控制電機上的剎車繼電器
    tandejian
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 130 點
    下載積分: 582 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2011-12-19
    最后登錄: 2012-06-25
    查看tandejian的 主題 / 回貼
    38樓  發表于: 2011-12-20 00:00
    4樓說的對,我公司的就是那樣的,新要試機時制動器電源采用馬達的繞組星型供電方式,結果電機燒了!
    seaskytime
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 496 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2011-10-13
    最后登錄: 2012-08-15
    查看seaskytime的 主題 / 回貼
    39樓  發表于: 2011-12-20 16:08
    1、制動器必須接獨立電源
    2、變頻器最好設成自由停車,不要設成減速停車,否則易出現停車過載報警
    tanshuozhe
    級別: 略有小成
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 243 個
    工控威望: 418 點
    下載積分: 1138 分
    在線時間: 82(小時)
    注冊時間: 2007-12-19
    最后登錄: 2023-02-06
    查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
    40樓  發表于: 2011-12-22 11:56
    剎車電機要單獨接電源,否則必燒!用變頻器的零速或運行檢測聯鎖剎車電源就OK了。
    [url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
    wengjun8250
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 252 點
    下載積分: 562 分
    在線時間: 164(小時)
    注冊時間: 2010-11-07
    最后登錄: 2024-11-07
    查看wengjun8250的 主題 / 回貼
    41樓  發表于: 2011-12-22 14:45
    同意四樓看法
    shouhai
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 273 點
    下載積分: 9108 分
    在線時間: 366(小時)
    注冊時間: 2011-06-05
    最后登錄: 2024-10-30
    查看shouhai的 主題 / 回貼
    42樓  發表于: 2011-12-22 20:45
    圖片:
    剎車單獨控制!附圖
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    43樓  發表于: 2011-12-22 21:53
    不明白,是剎車電源不能采用星型接線方式 還是電機不能采用星型接線方式.剎車電源是什么電壓?順便問下單相電機有帶剎車功能嗎?
    crazyhyl
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 44 個
    工控威望: 123 點
    下載積分: 643 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2010-08-17
    最后登錄: 2024-10-17
    查看crazyhyl的 主題 / 回貼
    44樓  發表于: 2011-12-22 22:48
    學習了 謝謝!
    dgredboy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 260 個
    工控威望: 344 點
    下載積分: 617 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2010-07-14
    最后登錄: 2012-06-15
    查看dgredboy的 主題 / 回貼
    45樓  發表于: 2011-12-23 01:52
    路過了。。。。。。。。
    農夫
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 340 個
    工控威望: 4630 點
    下載積分: 14608 分
    在線時間: 190(小時)
    注冊時間: 2011-06-07
    最后登錄: 2023-12-16
    查看農夫的 主題 / 回貼
    46樓  發表于: 2011-12-24 22:08
    兄弟 需要有剎車盤用帶剎車盤的電機 電鍍設備行車上面有用這種馬達 變頻器出來通過交流接觸器控制U,V,W馬達線和剎車盤 當然了交流接觸器需要帶3個常開輔助觸點 讓馬達和剎車盤同時得電能行撒  剎車盤有三相380V也單相220V