longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-10 12:58
壓力變送器的零點就是壓力變送器沒有壓力的時候。
工藝參數的零點雖然也是壓力為零的時候。
但是由于引壓管和變送器安裝位置的原因,造成工藝參數壓力為零即零點的時候,壓力變送器檢測的壓力不是零。
為了保證工藝參數是零點的時候,保證變送器的輸出信號也是零,即實現就地的參數元傳到控制室內數值不發生變化,需要把這個不為零的變送器輸出人為的設置成零,實現就地與遠傳的對應,這個設置就叫做遷移。
壓力變送器的遷移不是遷移了變送器所測量的壓力,而是遷移了壓力變送器的輸出,即遷移了模擬信號的大小。
在被測參數壓力為零時,變送器檢測到得壓力,不論是負、正還是零,其輸出的電流都設為4mA,這個就是遷移。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kz1566) 感謝分享
  • 下載積分:+3(ccy5156) 支持原創
  • 鎖螺絲機