dqjsw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dqjsw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-13 18:39
變頻器與軟啟動器的維護、檢查是防止裝置發生偶發性故障的有效手段。為了有效進行維護、檢查,應制作檢查檢驗單,記錄并保存裝置固有的特性變化和構成部件的穩定性,防止發生故障,以及在發生故障時調查故障原因。維護、檢查分為日常檢查和定期檢查,在裝置的安裝之初,應縮短檢查周期,詳細進行檢查,防止發生初始故障,運轉時間變長后,需要檢查部件是否出現特性劣化等。
 1、 檢查、維護作業時的準備步驟
 停止裝置 → 主電路電源OFF → 控制電源OFF → 確認主電路電源放電 → 驗電
 2、日常檢查
2.1檢查周期:每月一次。
2.2檢查項目:
 ①確認安裝環境:確認溫度、濕度、有無特殊氣體、有無塵埃;
 ②確認電抗器、變壓器、冷卻風扇等有無異常聲音,有無振動;
 ③確認有無異味、絕緣物的氣味及各電路元件特有的氣味;
 ④確認設備內部臟污情況,根據臟污情況減少清潔周期;
對于以上項目,以目測檢查為中心實施,有異常時應立即進行維修。
 3、定期檢查
3.1檢查周期:按機組小修周期進行。
 3.2檢查的項目如下:
 ①柜內的清潔;
 ②設備內部的清潔;
 ③電路部件的變色、變形,漏液(電容器電阻電抗器變壓器等)的確認;
      ④基板(電阻、電容器的變色、變形,基板的變色、變形、臟污、焊接的老化等)的確認和清潔;
 ⑤配線(有無因發熱導致的變色、腐蝕)的確認;
 ⑥緊固部分(螺栓,螺帽,螺釘類的松動)的確認;
 進行裝置的主電路部分的檢查時,應在斷開輸入電源后,經過約5分鐘以上,在驗電后進行。
 請注意:裝置內部的電容器在將輸入電源斷開后電荷仍會殘留一段時間,會有觸電的危險。
 另外,為防止發生觸電事故,在設備運轉的狀態下不要打開門。
 4、維護重點
 1、 主電路部及控制電路部的清潔
 維護,檢查的第一步就是清潔。清潔應根據設備的狀態實施。清潔時,應在切斷電源,確認主電路沒有電壓后,通過吸引或吹掃等將設備內的塵埃取去。注意:如果壓縮空氣的壓力太強,有可能會損壞部件和配線。另外,吹掃無法除去的附著物應用布擦掉。 清潔原則上從上部開始,在下部結束;覊m,金屬的切屑從上面落下,如果從先從下部檢查,則無法發現和除去上面的落下物。
 2、 柜體,結構用品
 (1) 冷卻風扇(隨時)
 確認風量有無異常,風扇的噪聲是否増加。特別是拆除后重新安裝時,如果忘記擰緊螺栓等,會因為振動使軸承葉片等受到損壞,因此要特別小心。
 (2) 主電路部件,柜內全體(1次/月~1次/年)
 檢查機殼內有無灰塵堆積,電抗器,導體緊固部分、保險絲、電容器、電阻有無變色、發熱、異常聲音、異味、損壞。
 仔細檢查配線、安裝零件有無斷線、斷開的配線、緊固有無松動、是否有損壞的地方。
 3、 印刷電路板
 由集成電路和電子部件構成的印刷電路板需要加以保護,以免受到塵埃、腐蝕性氣體、溫度等的影響。因此,應考慮設備的安裝環境。另外,定期檢查清潔,保持良好的環境對于減少故障也非常重要。
 由于部件小,抵御外力的能力差,因此在清潔時,應使用毛刷等擦試。
3.1使用注意事項
 3.1.1印刷電路板的維護作業,必須在切斷所有電源,經過・5分鐘后再實施。
 3.1.2拆除印刷電路板時,應去掉所有的連接器和電線,拆掉印刷電路板上部的固定螺釘。
 3.1.3此時,應注意不要使印刷電路板和固定螺釘落下。
 3.1.4安裝印刷電路板時,應按照拆除時相反的步驟進行。・
 3.1.5另外,由于控制電路板帶有電容器,因此即使在切斷電源的狀態,仍有部分部件在工作。保存時應將使鋁框向下,小心不要短路。
 5、裝置檢查維護作業步驟
1、準備步驟:
    使裝置停止,確認電動機完全停止。
    按下操作面板的停機按鈕使其禁止操作。
   使外部主電源(低壓柜抽屜)斷開。 應進行充分的安全處理,以 保證確實斷開,并且不會發生誤投入。
   檢查確保控制和變頻器(軟啟動器)面板上的電源指示燈熄滅。
    使控制電源空氣開關(保險)斷開。
    等待5 分鐘以上。
    開啟變頻器(軟啟動器)柜的門鎖,打開柜門。
    在主電路輸入端子驗電,保證主電路電壓為安全電平。
    當打開變頻器(軟啟動器)單元柜的門時,確認所有單元變頻器(軟啟動器)的LED 燈關閉。
 檢查用于連接控制柜的外部電纜終端沒有電壓。
 檢查控制電源輸入端,確?刂齐娫措妷涸诎踩健
 在主電路輸入端使三相輸入電源接地。
 開始檢查和維護。
 (14)   在替換單元變頻器(軟啟動器)的情況下,請遵循指導手冊變頻器(軟啟動器)使用說明書進行。
 2、復原步驟:
1、將主電路的接地線去掉。
2、接通控制電源關上門。 如果不接通控制電源則不能運轉。
3、將外部主電源(低壓柜抽屜)送電。 外部主電源投入時必須確認控制盤面的指示燈點亮。
 4、 進行安全確認,作好運轉準備。
[ 此帖被zyfzxh在2011-12-14 14:08重新編輯 ]