有興趣的朋友可以試著練練。
維修電工(二級)試題單
試題名稱:用PLC控制通用變頻器六段速及正、反向點動控制系統
規定用時:120分鐘
1.操作條件
(1)松下VF0小型變頻器或EMERSON TD3000高性能矢量控制變頻器一臺。
(2)三菱FX*或OMRON CPM* PLC一臺及模擬輸入開關、按鈕若干;
(3)裝有編程軟件的電腦一臺。
2.操作內容
(1)根據下列工藝控制要求及給定的變頻器、PLC,畫出交流變頻調速控制系統接線圖,標明各設備元件名稱與編號,并完成系統接線。(設電機為普通四極三相電動機)
工藝控制要求:
(1) 交流變頻調速系統采用數字量輸入端口操作運行狀態,控制方式采用線性V/F控制方式。
(2)交流變頻調速系統六段固定頻率(轉速)運行由PLC程序通過一個按鈕循環控制, 六段固定頻率(轉速)運行要求為:
第一段轉速為正向 450 轉/分;頻率為 ( )Hz;
第二段轉速為正向1100轉/分;頻率為( )Hz;
第三段轉速為正向300 轉/分;頻率為( )Hz;
第四段轉速為反向800轉/分; 頻率為( )Hz;
第五段轉速為反向1250轉/分;頻率為( )Hz;
第六段轉速為反向250轉/分; 頻率為( )Hz;
電動機從0轉/分到450轉/分(同步轉速)加速上升時間為3秒,從250轉/分(同步轉速)到0轉/分減速下降時間為2秒。
(3)正、反向點動由PLC程序通過正、反向點動按鈕控制,正向點動轉速為180轉/分(同步轉速), 反向點動轉速為180轉/分(同步轉速), 點動上升時間為20s, 點動下降時間為15s。
(2)PLC編程、 交流變頻調速系統參數設置及通電調試:按上述六段速及正、反向點動控制等工藝控制要求編寫PLC程序、變頻器設置參數清單、設置參數及調試運行,達到上述控制要求,結果向考評員演示。
(3)、故障分析及處理(包括參數值的修改)
調試過程中若出現運行狀態異常或故障,請分析異;蚬收显,并予排除,使其運行正常,
結果向考評員演示。
3. 操作要求
按照完成的工作是否達到了全部或部分要求,由考評員按評分標準進行評分。在規定的時間內不得延時。
[ 此帖被zzn6737在2011-12-14 20:22重新編輯 ]