請問,一般的220V電機,正常通電后,轉速沒以前的快,而且電機本身發燙,是什么原因
首先排除,不是負載過大,我把負載全部拆掉,還是轉得很慢(正常是額定轉速,比現在轉得快得多)
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 12:00
電容出問題的可能性極大!
樓主留言:
我自己過去看了下,用萬用表測電容是正常的,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-01 11:10
應該通過聲音去判定,比如有沒有機械噪聲,有沒有異常電流聲。