45V,160A的加熱器,應該選取多少平方的電纜?老外選得120平方的,電纜載荷量,與電壓也有關系?

李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 12:31
50mm2銅線單根,25度時載流量170A,兩芯145A,70mm2的單根220A,兩芯190A,選擇70MM2比較好。