楊工:
   我們目前做一個系統,用FX2N PLC, 一個通訊擴展口連接FX2N-485ADP進行子局通訊。但是又要帶兩個GT1055的屏,用RS422和PLC的422通訊,GT1055與GT1055用RS232但最長只能是15米,我門兩個屏最大距離有37米左右。GT1055與GT1055之間是否可以轉換為485通訊 不使用JT01-RS4-M模塊,中間需要配哪些轉換器?謝謝!郵箱chenglongzhu1975@sina.com
zcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 100 點
下載積分: 665 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2017-12-21
查看zcl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-15 09:35
首先謝謝楊工的支持。目前由于系統是組成子局,應要求PLC只能用FX2N。我想兩個屏之間用兩個RS232轉485轉換器,兩個屏上仍插232,中間把485直連增加距離是否可行。
zcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 100 點
下載積分: 665 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2017-12-21
查看zcl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-15 09:42
一師一地一時一法樓主您好,按您說的232與PLC上編程口連,這根電纜一端是232,另一端是422可行嗎,如果可行,能否告訴我怎么制作。謝謝
zcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 100 點
下載積分: 665 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2017-12-21
查看zcl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-15 13:44
一師一地一時一法樓主,謝謝。這種方法以前試過嗎?
zcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 100 點
下載積分: 665 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2017-12-21
查看zcl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-15 17:25
謝謝了,到時在求助您了