hnd123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1115 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-11-01
最后登錄: 2020-07-09
查看hnd123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-15 11:49
plc讀取不了變頻器的數據,就是無法監控變頻器的頻率、電壓、電流等。用的是rs485-bd加FX1N加臺安N310的變頻器?梢孕薷淖冾l器的頻率,就是無法監控。使用的是半雙工通訊。只要在程序寫上M8123,并對其進行復位,那就連寫入參數都寫不了。悲劇!有誰知道是什么原因嗎?幫幫忙吧!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25383 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-21
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-16 10:52
◆編號M8123

◆名稱FNC80(RS)接收完成標記

◆內容OFF: 接收未完成 ON: 接收完成

◆詳細內容  
·RS232C接收完成時為ON狀態。

·STOP→RUN時進行清除。

◆適用CPU無法使用FX0(S)、FX1


通迅不是M8122嗎??????????????/






◆編號M8122

◆名稱FNC80(RS)發送標記

◆內容OFF: 未發送 ON: 發送

◆詳細內容  
·RS232C發送時為ON狀態。

·STOP→RUN時進行清除。

◆適用CPU無法使用FX0(S)、FX1
自動化單機,生產線,項目編程調試!