樓主  發表于: 2011-12-15 19:01
三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有問題?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 寫入常數2000進入D128  常數2000寫入后,當時程式是沒有問題 可以用。 但設備關電后  D128原來的2000變成1000了。 用GX Developer軟件強制清除PLC內存(即所有的程式含寄存器中的數據)后再重新寫入以上程式  還是發生同樣的問題。  各位有沒有碰到類似的問題, 我估計應該是EEPROM有問題,因為FX1S是不需要電池保持數據的。有沒有可能PLC會是國產的?

PS:相同的程式在其他設備使用完成OK。
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 493 點
下載積分: 3081 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2008-04-08
最后登錄: 2024-07-01
查看幸運娃161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 12:59
FX1s的D128確實是EPROM停電保持的。但也可以通過程序來解決。例如:LD   M8002  MOV  K2000 D128
[ 此帖被幸運娃161在2012-07-08 13:05重新編輯 ]
線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179