白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 350 點
下載積分: 3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2017-04-25
查看白發人生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-15 22:22
軟件不熟,寫了個程序,為什么T0時間到了,電機不反轉呢,什么動作也沒有

0      LD       X0
1      OR      M0
2      PLSY  K1000  K1600  Y000
9      ANI      M8029
10   OUT     M0
11    LD       M8029  
12    OUT    T0   K10
15    LD       T0
16    PLSV   K-800  Y0 Y4
23    END



  我本來想發梯形圖上來的,可是不會發.
看到別  人發有梯形圖.不怎么發的
[ 此帖被白發人生在2011-12-15 23:02重新編輯 ]
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務
rocket1982
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 108 點
下載積分: 508 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-05-02
查看rocket1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-17 21:36
一個程序里面最好不要同時用PLSY 與PLSV指令,你要寫正反正轉可以都有PLSV 指令K-800是正確的。
M8029是兩個指令共用的。