cnvlen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cnvlen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-05 15:45

1.CP5611與S7的MPI通訊:

A.WinCC,這個不用講了,驅動內置,直接支持.

B.iFix,iFix自己的IO Driver中沒有MPI驅動,可以安裝S7A for iFix驅動.

雖然不是GE-Intellution公司出品的,但是不收費,而且很好用.

C.Intouch,Intouch的IO Server中沒有MPI驅動,應該安裝OPC Server.

用西門子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-S7授權.

6GK17045CW633AA0 RMB7845.50

5CW63中的63代表版本號V6.3,現在最新的該是5CW64了,因為好多人對訂貨號

很暈點,所以提一下.以下相同,不再贅述了.



其他廠家的沒有內置MPI驅動的監控軟件也類似.比如AB RSView等.

D.Citect,Wizcon,力控,組態王,紫金橋等,驅動內置,直接支持.

其實這些軟件很多都是用Prodave寫的底層庫驅動.

Tips:

A.CP5512和CP5611一樣,區別僅僅在于CP5512用于筆記本做現場調試,一般很少

實際長時間用于工程現場而已.

B.MPI方式組網,站點數理論值最大只能是32,但是CP5611最多只能支持8個

MPI連接.每臺電腦僅支持1塊CP5611卡.

C.如果電腦要通過MPI連接的PLC數量多于8,而小于31,可以換用CP5613卡.

D.CP5611最常用的速率是187.5K.在跟某些機型連接時,可以達到12M.

某些機型是那些呢?是那些MPI/DP口,如400全系列的X1口,31X-2PN的X1口,

318-2DP的X1口,319-3PN的X1口.

當然了,19.2K的速度也是支持的,但是買了CP5611而用19.2K的話,人家會認

為我們腦子有問題,這樣還不如買跟PC Adtaper,還能省些銀子.

E.用CP5611時,電腦可以有多臺,每個CPU能跟多少臺電腦進行通訊,取決于該

機型的具體型號,S7-300參數可以在Step7中的硬件\CPU\通訊中有連接資源

的設置.S7-400的應該在硬件\CPU\存儲器中有通訊資源的設置.

--------------------------------------------------------------------------------

2.CP5611與S7的Profibus DP通訊:

A.WinCC,一般是在DP鏈路上走S7協議,驅動內置,直接支持.可連接8個PLC

B.iFix,iFix自己的IO Driver中沒有DP驅動,應該安裝OPC Server.

西門子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-DP授權.

6GK17045DW633AA0 RMB5868.50 (V6.3)

這個目前看來僅可以使用SimaticNet.

注意,當這樣做時,計算機算個2類DP主站,CP5611可以支持多于8個的PLC.

走DP協議最多可以支持60個PLC做DP從站.

即使是WinCC,要用CP5611連接超過8個以上的PLC時,也需要SimaticNet.

不建議計算機和做DP主站的PLC來連接,即使要連接,數量最好不要超過1個PLC

C.Intouch,同iFix。

D.Citect,Wizcon,力控,組態王,紫金橋等,同iFix.

備注:

A.原來以為CP5611跟DP口通訊(比如315-2DP的X2口),只能做DP主站,

其實不是,也是可以做DP從站的,可以被1個DP主站來掛接,

這個主站可以是PLC,也可以是計算機,

但是在計算機監控軟件和PLC通訊的方案中這樣做沒有任何意義.

B.因為DP鏈路上可以走S7協議.

所以理論上Profibus SoftNet-S7 可以替代Profibus SoftNet-DP.

--------------------------------------------------------------------------------

3.CP5613與S7的Profibus DP通訊:

A.WinCC,DP鏈路上走S7協議,驅動內置,直接支持.可連接50個PLC

B.iFix,iFix自己的IO Driver中沒有DP驅動,應該安裝OPC Server.

需要西門子SimaticNet.跟CP5611的差異在于不用Profibus SoftNet-DP授權.

而需要Profibus DP-5613授權.

6GK17135DB633AA0 RMB4611.50 (V6.3)

這樣做2類DP主站,最多可以連接122個DP從站.

即使是WinCC,要用CP5613連接超過50個以上的PLC時,也需要SimaticNet.

不建議計算機和做DP主站的PLC來連接,即使要連接,數量最好不要超過1個PLC

C.Intouch,同iFix。

D.Citect,Wizcon,力控,組態王,紫金橋等,同iFix.



備注:

A.CP5613跟CP5611一樣,都是可以做主,也可以做從的.做從的意義不大.

B.因為DP鏈路上可以走S7協議.

所以理論上Profibus S7-5613可以替代Profibus DP-5613.

C.每臺電腦最多支持4塊CP5613.

--------------------------------------------------------------------------------

4.CP5613與S7的Profibus FMS通訊:

老實說,我都不知道FMS主要還在那里應用了.

A.WinCC,沒記錯的話,好像沒有FMS驅動,應該是需要SimaticNet的.

B.iFix,iFix自己的IO Driver中沒有FMS驅動,應該安裝SimaticNet.

C.Intouch,有FMS的IO Server,確實也見別人用過。

D.Citect,Wizcon,力控,組態王,紫金橋等,同iFix.

SimaticNet 應該用Profibus FMS-5613授權.

6GK17135FB633AA0 RMB5167.80 (V6.3)

這樣做FMS站,做對等連接,多個計算可以連接多個PLC.

每塊卡走FMS最多可以連接40個FMS站.



備注:

A.CP5613走FMS跟老S5還有一些第三方廠商連接還是用的FMS.

B.走FMS時每臺電腦最多支持2塊CP5613.

C.CPU上的DP口全部不支持FMS,只有CP模塊支持,還不是所有的CP都支持.

好像只有CP343-5和CP443-5擴展型才支持FMS.具體可以咨詢下CS的資深工程師等.

--------------------------------------------------------------------------------

5.IE Genaral(普通以太網卡)與S7的以太網通訊:

這個才是要討論的重點...

A.WinCC,驅動內置,可以走TCP/IP,也可以走ISO,最多支持8個PLC站點.

B.iFix,iFix自己的IO Driver中沒有以太網TCP/IP驅動,可以安裝S7A for iFix驅動.很好用.S7A驅動具體支持幾個PLC的連接數量不詳,但是絕對不止8個.

如果走ISO協議,可以使用V6版本的SIX驅動.也還行.

不建議使用iFix的SI7驅動,那個驅動還是要SimaticNet的.與其那樣還不如

用OPC呢.不過在使用軟冗余時,SI7驅動支持以太網地址的冗余.

SL4驅動可以不需要SimaticNet,但是還是不建議使用,呵呵.因為是個L4層的

驅動,連接S7以太網會麻煩一些,連接S5以太網時可以考慮.

C.Intouch,請使用最新的DA Server類驅動,西門子以太網驅動的叫SI Direct.

D.Citect,力控,紫金橋等,有S7以太網驅動,具體支持的PLC聯接數量不祥.

組態王,RSView等沒有內置S7以太網驅動的則需要OPC Server.

方案甲:西門子SimaticNet.

IE SOFTNET-S7 LEAN,最多支持8個PLC以太網連接,

6GK17041LW633AA0 RMB5774.00 (V6.3)

IE SOFTNET-S7,最多支持64個PLC以太網連接,

6GK17041CW633AA0 RMB13081.00 (V6.3)

注意,每臺電腦僅支持1塊IE Genaral!

方案乙:使用全球最有名的OPC Server--KEPWare.

有西門子以太網驅動.主要是TCP/IP協議的.

理論上支持16個普通網卡(不知道電腦有那么多PCI槽嗎?)

每個網卡支持64個PLC以太網連接.總數支持127個連接。

不過,我還沒試驗過多網卡的支持呢,大家可以咨詢下KEP公司中國辦事處.



備注:

普通以太網卡不支持冗余操作的,西門子明確的告訴大家,每臺電腦僅支持1個

IE Genaral做訪問點與PLC連接.

有一種方法可以實現普通以太網卡的冗余操作,是一種基于IT技術的方法.

目前暫得不到西門子的支持,有興趣的朋友可以和我探討.

另外,CP1612的定位好像比較怪,價格很高,但是跟普通以太網卡又沒有什么差異,跟CP1613又差距太大.真是搞不懂.好在已經停產了,也不用去討論了,呵呵

--------------------------------------------------------------------------------

6.CP1613與S7的以太網通訊:

A.WinCC,也是要裝SimaticNet才能發揮CP1613的威力的,否則只能是當個普通以太網卡來用.用IE S7-1613授權,可支持多于64個PLC的以太網連接.可達120個.

6GK17161CB633AA0 RMB11549.30 (V6.3)

注意,在PCS7中超過8個以太網連接,則必須使用CP1613.

盡管普通以太網卡+IE SoftNet-S7也支持64個連接,但是在PCS7中是不可以用于8個以上以太網連接的.

B.iFix,同WinCC.

C.Intouch,同WinCC.

D.Citect,Wizcon,力控,組態王,紫金橋等,同WinCC.



備注:

每臺電腦支持最多2個CP1613.除了冗余著用,還可以當成分開的2個來用.

但是看手冊介紹,每臺電腦支持的最多連接數不是2X120=240,而是207個.唉.

--------------------------------------------------------------------------------

7.CP1613與S7400H的以太網冗余通訊:

不管任何監控軟件,均需要SimaticNet,要S7-RedConnect授權,

6GK17160HB633AA0 RMB22304.90 (V6.3)

S7-RedConnect有S7-1613一切功能,除此外還支持對S7400H的以太網冗余通訊

SimaticNet做OPC Server,監控軟件做OPC Client是最常用的配法.

當然了,用WinCC時,通過S7 API接口協議來做在點數多時更快,更穩.



S7-RedConnect支持1個CP1613至2個CP443-1/2個CP1613至2個CP443-1/2個CP1613至4個CP443-1的連接.冗余連接只能使用ISO協議,目前還不可以使用TCP/IP協議.

同時冗余連接和非冗余的連接混合的環境,S7-RedConnect也是支持的.

但是必須統一走ISO協議.不能冗余系統走ISO,非冗余的走TCP/IP.

==============================================================================

InTouch與PLC連接和通訊


InTouch與PLC連接心得

按連接的物理媒介來分:可以分可以分為2大類,一類為專業級通訊卡,諸如Applicom卡這類,另一種就是普通網卡了。因此通信方式根據通訊卡有2大類,如果你使用APPLICOM卡你會發現與plc的連接非常簡單,只須你將PLC的IP地址添加的applicom卡中并為之定義好“topic”NAME就可以了,剩下的就是你使用一種協議建立起applicom卡與intouch的“通道”(path),大體又可以分為3種,PCDDE,DASsever,OPC,其中,pcdde最簡單,DASsever最高效,支持的協議最多,而OPC則是傳統的通訊方式,設置還要與I/O Sever軟件包中的OPClink配合使用,對OPC不是很難理解的估計不容易成功, 雖然OPC效率不算高,可人家畢竟是國際標準,所以你會發現intouch 與wincc很容易對聯,通過這種方式,PLC與DCS之間的通訊也是容易實現的。令一類是使用普通網卡,你沒的選擇,還是使用DASSIDirect吧,還有一種方法不過設置復雜些,你可以使用SMATIC NET中的OPC功能配合INTOUCH的opclink來實現通訊,不過設置過多,而且還要在plc中組態,本人試驗多次才成功。


--------------------------------------------------------------------------------


intouch與PLC通訊問題

  一般情況下,通過InTouch自帶的I/O SERVER實現與不同的PLC連接。然后,InTouch與I/O SERVER以DDE的方式實現數據交換。

  在InTouch中的IO SERVER 有相關的幫助文件,其中詳細說明了使用該I/O SERVER 時的地址配置。
  如果和AB系列的SLC500的PLC做NET通訊的話使用Allen-Bradley Ethernet Direct 這個I/O SERVER 不過一定要在主機里面的HOST中添加該PLC的IP地址。

(文章來源與網絡)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 鼓勵!
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70397 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-11-06 11:35
    xieixieile,louzhu.