順裕木業
開心果
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 247 點
下載積分: 8368 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2018-04-26
查看順裕木業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-16 11:15
我公司剛買了一臺250KW的直流電機,額定電流630A,不知要用多大的電纜線,以前老設備用的是185KW直流電機,電纜線是185MX4,兩芯合起用,不知道這根電纜用在250KW電機夠不夠用
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 12:06
用VV-1 2*150 的電纜就行了,4*185太浪費了。
綠色的微笑