kefang084
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 203 點
下載積分: 8548 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-09-11
查看kefang084的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-12-16 16:41
會跳,三相聯動的,除非你三相每個是獨立控制的
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-12-16 17:02
我發現一但出現短路明火的情況,斷路器就不會跳閘,昨天那控制柜是接觸器的兩相出線發熱,把絕緣層燒燃了,起明火,把柜子燒了一半,害我整理了一上午才弄好。往往電氣火災就是因為斷路器不作為引起?/div>
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-12-16 17:16
當然也有跳的時候,電流過載就會跳,我的熱水壺是1500w,6A的1P短路器,一插上熱水壺,斷路器就嗡嗡響,就是要跳閘的前兆,過個幾分鐘就跳閘了,后來?yè)Q個10A的用著就很好,斷路器這東西還是要用的匹配,但是真的出事故了,它就不起作用了。一同行很多年前在有漏電斷路器的情況下還是把手給電壞了,可漏保沒跳閘,可有些時候,工作很正常時,漏保又經常跳閘。我說的有點啰嗦了,這么多年工作就怕設備跳閘的問題,我們的設備電源全部都必須裝漏保,一出現跳閘的情況,查故障就很困難
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-15
查看znz43的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-12-16 17:40
引用
引用第9樓qrklove于2011-12-16 16:01發表的  :
昨天公司一臺起重機,30KW的電機,控控制柜的一次線燒燃了,100A正泰的3P斷路器都沒跳呢

一次線在斷路器前,短在前面當然不跳,要經過斷路器的二次輸出線短路才會跳啊。也有可能一次線平方小了,100A受不了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 熱心助人
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    ying-feng
    一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 460 個
    工控威望: 648 點
    下載積分: 2649 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2011-08-12
    最后登錄: 2024-05-04
    查看ying-feng的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2011-12-16 18:02
    線路容量要與空開容量相匹配才可以
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 熱心助人
    siong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 599 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2011-07-07
    最后登錄: 2018-04-24
    查看siong的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2011-12-16 19:47
    一定會跳的,只是沒有斷電吧
    如果是這樣的原因應該是觸頭貼在一起羅
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 熱心助人
    yjhdlp
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 478 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 2081 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2010-11-13
    最后登錄: 2022-10-15
    查看yjhdlp的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2011-12-16 20:05
    只要短路電流,過載電流,超過額定電流都會跳。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 熱心助人
    longfei1982
    飛飛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 166 個
    工控威望: 369 點
    下載積分: 3305 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2009-05-01
    最后登錄: 2016-07-25
    查看longfei1982的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2011-12-16 20:56
    我用一個空開試了一下。在任意一級下接了一根火線,零線另接。結果空開不跳。求解釋。  
    guoshihua
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 233 個
    工控威望: 381 點
    下載積分: 1524 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2011-10-19
    最后登錄: 2012-07-28
    查看guoshihua的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2011-12-16 21:10
    xuexil;本人覺得應該會跳的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 熱心助人
    longfei1982
    飛飛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 166 個
    工控威望: 369 點
    下載積分: 3305 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2009-05-01
    最后登錄: 2016-07-25
    查看longfei1982的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2011-12-16 21:20
    3p空開我試了一下?臻_(kāi)上面接了三相380v的電,零線是另外掛接的。結果我用一根線搭在空開的任意一相上,另一根搭在零線上,兩根線小碰了一下,沒有跳空開。但是線已經很燙了。
    aaweihua
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 536 個
    工控威望: 894 點
    下載積分: 17631 分
    在線時間: 282(小時)
    注冊時間: 2009-11-05
    最后登錄: 2022-10-23
    查看aaweihua的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2011-12-17 10:01
    引用
    引用第13樓qrklove于2011-12-16 17:02發表的  :
    我發現一但出現短路明火的情況,斷路器就不會跳閘,昨天那控制柜是接觸器的兩相出線發熱,把絕緣層燒燃了,起明火,把柜子燒了一半,害我整理了一上午才弄好。往往電氣火災就是因為斷路器不作為引起?br />

    線路因接觸不良發熱燃燒并不等于線路短路,所以斷路器不作為并不奇怪,只能怪你平時維護不認真
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 熱心助人
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 419 個
    工控威望: 2908 點
    下載積分: 514 分
    在線時間: 228(小時)
    注冊時間: 2009-09-04
    最后登錄: 2024-08-06
    查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2011-12-17 11:48
    引用
    引用第3樓longfei1982于2011-12-16 15:08發表的  :
    其中兩相短路,過載確實會跳,這個我證實過.。但是三級斷路器單級過載,短路我就不懂了,還有兩級短路器和單級斷路器的跳閘機制,也請哪個師傅給我講一下啊。我在線等回復。

    不管是三相還是兩廂只要有一相跳它就跳,前提三相必須連鎖就是手柄哪里不能拆開
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 熱心助人