假如一個三級斷路器的問題。一個三級斷路器的一相出現過載,另外兩相沒有出現過載會跳閘嗎。還有就是一級出現短路,另外兩級沒有短路,會出現跳閘嗎。例如三級分別控制單相負載。
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-12-16 15:01
不跳,要看怎么短路的呢,其中兩相間就跳
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(longfei1982) 其實我也和你想的是一樣 ..