PLC輸出點為啥會粘連(y3點與COM點電阻幾乎為零)?我在這里請教各位大俠了,謝謝!
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-17 09:06
引用
引用第2樓seeyou于2011-12-17 00:46發表的  :
那是因為Y3帶的負載遠超過了它觸點的負荷能力,或是Y3負載有短路現象。還有可能是Y3負載電壓很高引起觸點打火。