樓主  發表于: 2011-12-17 11:06
各位大師好,請高手看一下,我想讓PLC多段速度運行,如《PLSY   K1000   D2000    Y000》運行完第一段速度后,運行第2段速度怎么清除K1000和D2000的數,清除完后又怎么傳送進去數具
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-17 16:34
1樓正解:把K1000 也用D代替,如D1000,使用《MOV  K1000  D1000》《MOV  K2000  D1000》《MOV  K3000  D1000》