ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ccy5156的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-17 19:51
    今天,我遇到一個變頻器過載的問題。電機是2.2KW的普通異步電機,變頻器是安川A1000系列。用于張力控制的。正常帶負載運行時,電流只有2.4安左右。但現在是電流達到7安左右,運行一段時間,就會過載跳閘。我測量過電機,沒有發現問題;用鉗表測量各相電流也是平衡的。后檢查發現是電機后面的編碼器松動。將其固定好后,故障就排除了。我想請教一個為什么編碼器松動會引起過載。渴望各位大蝦指導
[ 此帖被ccy5156在2011-12-21 18:27重新編輯 ]
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-20 12:51