家庭單相電路的火線和零線用測電筆測得兩線都發光(家里沒有萬用表沒測其中的電壓關系),家用電器都能正常使用,有時關掉電燈后會一閃一閃的,請問高手這是什么問題?
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-19 11:34
我覺得還是接觸不良的問題,我也遇到過,但是燈不亮,用電筆測時兩根線最顯示有電,最后檢查出來是接頭處接觸不良。