yasimi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yasimi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-19 22:01
我單位一臺315kw Y2系列異步電機,工作時空載下三相電流分別為109A、139A、149A,該電機安裝時采用星三角起動,更換一臺新電機備件后,情況依舊,主接觸器也是新的,電壓平衡,各部分接點都已經緊固過,接線也沒有問題,接觸器到電機的線路也用搖表遙測過,沒有問題。主斷路器也拆開檢查過觸點很好,很苦惱,請高手幫忙分析一下,不勝感激。。。。。。。。。。!
適者生存張平
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 201 點
下載積分: 748 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2019-01-04
查看適者生存張平的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-20 16:46
把負載斷開,空機試,電流不穩就有問題