qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-20 08:07
傳感器輸出4-20ma信號,分別給2個設備用,1個是顯示表,1個是PLC模擬量輸入模塊,能否串起來?    
第2個問題:顯示表帶一路4-20ma變送輸出,如果PLC模擬量輸入采用顯示表變送輸出的信號,這樣是否也可以?
這2鐘接法哪種可靠、準確?
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 13471 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-09-20
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 13:43
試一下不就知道了嗎?我用過4~20mA電流信號串到兩臺變頻器上。沒有發現什么問題。!