804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-09-19
查看804759109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-20 15:51
圖片:
最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 18:31
信捷的PLC還不錯啊
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-13 18:33
引用
引用第2樓niningtt于2011-12-20 17:54發表的  :
所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠?不理解這是什么意思?需要容量的大小與距離有關?線長的話電流該是小才是啊,那么咱們就按照7ma來算,輸入不妨按照40點來算的話也就是280mA,7W,也就是不到7W的事,所以我相信信捷的這個電源肯定是夠的吧。
其次對于內部電源不足的情況下,西門子也沒有在其手冊上直接說明,只是說內部電源不足,可加外接電源,但是不能與內部電源并聯。
1、點壞的原因,如果確切外部加的穩定的24V電源,不應該會壞,是不是外部電源不穩定或者引入了不安全電壓。主要原因是樓主的自以為是的加外24V
2、是PLC內部的電源真的不夠還是線路設計問題?因為距離越遠需求的電源功率越小(阻值大,電壓一定),本人對信捷PLC不了解,只用過其文本一次。
國產或許在技術上不是很成熟,但是我希望我們工控人不要遇到問題就推脫是國產控制器的問題,這樣只會營造出國產品質不行的氣氛,多分析,沒有確切把握不要妄加評論國產的質量不行。

二樓很強大 
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑