請問下60MT  的輸出點。。在有輸出的情況下檢測。。其中一個阻值是1200多。。別的都是500多。這個點是不是壞了呢
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-07-27
查看堅士人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-30 09:41
不一定,Y0 Y1是和其他點的阻值不一樣,具體情況休分析。