胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-22 09:19
    小弟用一個可控硅模塊調節一臺變壓器的輸入電壓,用來輸出連續可調的低壓交流電壓,發現一個棘手的問題,就是當輸出電壓低時,變壓器輸出端的負載斷開后,變壓器的輸入端會有低壓大電流通過,致使變壓器初級繞組燒斷或是熔斷保險絲。詢問過模塊的廠家,說是純感性負載時模塊容易失控,建議我加上一個假負載。這個交流的假負載用什么做呢???燈泡肯定是不行,電熱絲和電阻絲又會很燙,而且機柜的安裝空間比較有限了,我打算用市面上的的鋁殼電阻,不知道行得通不,又或者是如何解決變壓器空載時初級電流大的問題呢,請各位指教?謝謝。。!
[ 此帖被胡驕陽在2011-12-22 09:37重新編輯 ]
guofu
GUOFU
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1526 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-31
最后登錄: 2024-09-17
查看guofu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-01 11:24
樓主應該反過來,可控硅安裝在變壓器后就沒問題了。