樓主  發表于: 2011-12-22 12:11
請教各位大俠,我一臺三菱FX1S-30MR-001的PLC一個輸出點曾經發生粘連,但我拆下來后第二天再測量又沒有粘連現象,恢復了。這事咋回事?謝謝!
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11558 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-17
查看huangyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 22:38
這個其實很多是負載比較大,造成的,或者是內部繼電器的壽命已到,建議把內部的繼電器更換,並且加中間繼電器做隔離,